oles@ovh.net a écrit:
Bonjour,
Pour réduire la consommation électrique liés à un serveur dédié, nous
travaillons sur le hardware mais aussi sur le datacentre. Dans le passé,
ces travaux ont permit de mettre au point par exemple le système de
refroidissement liquide que nous utilisons maintenant depuis 4ans. Vu
qu'Ovh est transparent sur tout, nous l'avons annoncé et ceci a provoqué
une grande méfiance de la part de notre client et les pertes au niveau
de ventes. Aujourd'hui plus personne ne peut remettre en cause notre
infrastructure de refroidissement liquide. Au contraire, ceci permet
de réduire la consommation électrique de 30% grâce aux climatisations que
nous n'avons plus besoins.

En 2007/2008, nous avons fait quelques annonces brèves sur nos travaux
sur les datacentres. Aussi, nos clients nous ont affirmé qu'ils sont
désormais prêts à entendre les innovations que nous mettons en place,
le contexte industriel de nos datacentre, le besoins d'une grande fiabilité
et surtout le but recherché: réduire la consommation électrique.

Comme nos clients semblent d'être plus ouverts vers l'écologie, voici une
petite annonce sur l'une des innovations en cours. Nous allons voir si
l'écologie devient réellement aussi importante qu'on semble lire ... :)

Ovh met au point une nouvelle innovation: "EcoSalle".

Dans un datacentre traditionnel, le froid nécessaire pour refroidir les
serveurs, est fabriqué par les climatisations. L'énergie nécessaire pour
ces climatisations est équivalente à l'énergie nécessaire pour faire
fonctionner le serveur. L'énergie totale pour faire fonctionner un serveur
est donc double !

Dans un datacentre "ovh 1er génération" (depuis 2004), 40% de froid
nécessaire est fabriqué avec les climatisations. Le reste, 60% de
chaleur est évacué grâce au refroidissement liquide qui ne nécessite
presque pas d'énergie (quelques pompes et c'est tout). L'énergie
totale est donc de x1.4 l'énergie d'un serveur. Nous économisons
donc environ 30% de l'énergie par rapport à un datacentre traditionnel.
les prix de nos serveurs dédiés reflètent cette difference.

Dans un datacentre "Ovh 2ème génération", nous n'utilisons plus
de climatisation dans la salle. 60% de chaleur est toujours évacué
par le refroidissement liquide, comme dans le datacentre 1er génération.
Les 40% restant est refroidit avec l'air extérieur (tout simplement).
Pour régulier la température de l'air, nous avons mis au point un
système de régulation de température automatique (un automate) qui
permet réchauffer l'air (si c'est trop froid) ou le refroidir (si
c'est trop chaud). Pour réchauffer l'air (s'il est trop froid) nous
utilisons l'air chaud qui sort de la salle (tout simplement). Pour
refroidir l'air (si c'est trop chaud) nous utilisons le froid stockés
sous forme de la glace dans les énormes citernes enterrés dans sous la
terre à côté du datacentre. En fonctionnement normal, dans le Nord de
France, pendant la journée, l'air sera réchauffé pendant 9 mois. Pendant
environ 1 mois il est à la bonne température. Pour les 2 mois restant,
la glace est produite la nuit (l'énergie est moins cher et les échanges
entre le chaud et le froid plus efficace grâce à la difference de température
plus importante, donc nécessitent moins d'énergie électrique). Techniquement
parlant l'air qui entre dans la salle est froidi avec de l'eau qui est
refroidi par la glace. Le stockage de froid permet d'assurer 12-16 heures
de fonctionnement par jour par l'EcoSalle. Puis la nuit il faut réchauffé
l'air ...

L'EcoSalle est une innovation toujours en cours de développement.
On espère pouvoir mettre au point la technologie pour l'utiliser
à grande échelle dans le nouveau datacentre à Roubaix, le 3ème,
pour mi 2008. Le 3ème datacentre aura une capacité de 50'000 serveurs.

On continue nos annonces sur l'écologie ? ...

Amicalement
Octave


Hors ligne
 Profil  
 
Afficher les messages précédents:  Trier par  
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1 message ] 

Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]


 Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité


Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers

Rechercher:
Aller à:  
 
cron